От KTG
К Nuc
Дата 09.11.2008 16:44:28
Рубрики Современность;

Re: А чего

доброго времени суток
>O-ops...
>Три (варианты) клапана (два на резервуарах и один на трубе) на открытие и манипулятор (они там закрыты и опломбированы). Сигнал ЛОХ ПОДАН есть на пульте ОКС. Я думаю, что процедурная ошибка сдаточной команды. Разные индивидуумы заливали фреоном ИВЦ неоднократно. Еще страннее, если систему как раз опробовали.

>Модератору разрешается заебанить при наличии в сообщении ненормативной лексики...

Вы забыли про арматуру подачи НА ОТСЕКИ!!! Подать на 2 сразу - это надо раскрутить ВСЕ! -тоже опломбированные. Станция, как помните, подает отдельно на те отсеки,из тех, на которые она установлена, на которые надо.
Я и говорю - сделать это можно только при сильном желании ... Ужас!
ktg

От Шнорхель
К KTG (09.11.2008 16:44:28)
Дата 09.11.2008 17:11:18

Re: А чего

>доброго времени суток
>>O-ops...
>>Три (варианты) клапана (два на резервуарах и один на трубе) на открытие и манипулятор (они там закрыты и опломбированы). Сигнал ЛОХ ПОДАН есть на пульте ОКС.
>
>Вы забыли про арматуру подачи НА ОТСЕКИ!!! Подать на 2 сразу - это надо раскрутить ВСЕ! -тоже опломбированные.
>ktg

...сдается мне, что там было что-то с автоматикой... но будем ждать ещё сообщений.

От KTG
К Шнорхель (09.11.2008 17:11:18)
Дата 09.11.2008 17:23:44

Re: А чего

доброго времени суток
>>Вы забыли про арматуру подачи НА ОТСЕКИ!!! Подать на 2 сразу - это надо раскрутить ВСЕ! -тоже опломбированные.

>...сдается мне, что там было что-то с автоматикой... но будем ждать ещё сообщений.
Почитайте посты по теме - нет там автоматики:(( И быть не может - это самоубиство.

ktg

От Nuc
К KTG (09.11.2008 17:23:44)
Дата 09.11.2008 18:01:17

Re: А чего

O-ops...

ну не такое самоубийство как кажется. Были такие идеи, чтоб с ЦП давать ЛОХ. Но после того как (в те времена) пару раз дали, от этого отказались. Но вспомни какая элементная база была? Вот про то, что в оба отсека подать надо, это действительно придумать надо.


Модератору разрешается забанить при наличии в сообщении ненормативной лексики...

От serg
К Nuc (09.11.2008 18:01:17)
Дата 10.11.2008 12:44:24

Re: А чего

Доброго времени суток!

>ну не такое самоубийство как кажется. Были такие идеи, чтоб с ЦП давать ЛОХ.

Автоматическая подача и подача с ЦП - совершенно разные вещи.
Помимо прочего, автоматическая подача противоречит требованиям РБЖ, а подача с ЦП лежит вполне в русле этих требий.

С уважением, serg