Обратимый преобразователь (ОП) представляет собой два обратимых электрогенератора-двигателя в одном корпусе и на одном валу.
Один генератор-двигатель-синхронный переменного тока, второй-постоянного тока.
В штатном режиме работает практически вхолостую от основной силовой сети (ОСС) переменного тока на силовую сеть постоянного тока (СПТ-потребителей практически в штатном режиме очень мало). В случае исчезновения напряжения в ОСС (или по любой другой из шести причин) автоматически "садится" на аккумуляторную батарею и генерирует переменный ток для потребителей секции неотключаемой нагрузки (есть еще и секции отключаемой нагрузки-она автоматически обестачивается).
В случае необходимости от ОП производится заряд АБ.
На международном электротехническом языке его правильно классифицировать как автоматический электромашинный обратимый инвертор AC-DC-DC-AC. Бывают еще и неэлектромашинные-статические, но у нас их пока вместо ОП не используют
Мощность 500 ква. Тип-ПР-501.
В одном из своих опусов на форуме я описывал пожар, причиной которого был ОП. Но Масорин уже называл в качестве причины пожара КЗ в электрощите ОП. Этот щит-огромный шкаф длиной около 6 метров, высотой в рост человека и "толщиной" около метра. Токи через него идут мощные-до 2.5 КА, напичкан автоматами и прочей гадостью.
Re: А что... - Elizar08.09.2006 10:17:10 (211, 563 b)
Re: А что... - Diamond08.09.2006 12:15:56 (170, 217 b)