От mk
К mk
Дата 26.05.2005 11:33:15
Рубрики Прочее; Современность; Байки;

Вот, в иллюстрацию

http://www.avia.ru/cgi/discshow.cgi?id=6858721187777987101311117044622&topiccount=6
Текст взят с рассылки [1520mm] ( http://finance.groups.yahoo.com/group/1520mm/)

На одном из интернет-форумов (auto.vl.ru) попался единственный
толковый постинг, посвященный сегодняшним событиям.
Пишет специалист-энергетик, судя по адресу - из
Центрального диспетчерского управления Единой энергетической системы.
Позволю себе процитировать сообщение в полном объеме:

> Вчера вечером потеряли почти все системы шин на ПС Чагино из-за
> взрыва трансформатора тока (измерительного, не силового) выключателя
> в ОРУ 110 кВ. Это нормальное событие, они регулярно взрываются везде
> - такие их делают, как Жигули фиговые.
>
> При этом потеряли 4 блока на ТЭЦ-22 (с нагрузкой 500 МВт), так как
> они работают на системы шин на ПС Чагино через воздушные линии 220 и
> 110 кВ, у них нет своего распределительного устройства.
>
> При этом, сами понимаете, ближайшие потребители (в том числе НПЗ)
> остались без напряжения - никто из персонала не думает о
> потребителях, когда в распределительном устройстве подстанции пожар
> (во взорвавшемся ТН содержится масло). На НПЗ полезла какая-то дурь,
> которую начали жечь. Тоже нормально. Кстати, живу я в Люберцах по
> рабочим дням, так что порцию дряни вчера тоже отхватил.
>
> Утром, в 5 часов, на несчастной подстанции Чагино отключился
> трнасформатор, связывающий сеть 500 кВ и сеть 110 кВ из-за
> повреждения выключателя. На подстанции были потеряны собственные
> нужды, снизилось давление воздуха и воздушные выключатели стали
> включать линии на короткое замыкание на шинах - линии были отключены
> с противоположных концов. Вся Москва с юга повисла на сети 220 и 110
> кВ, осталась одна ВЛ 500 кВ.
>
> Резюме: вся проблема в старом оборудовании на подстанции.
> Вопрос: почему его не чинят?
> Ответ: все сети 500 кВ должны принадлежать Федеральной сетевой
> кампании. Зачем чинить то, что скоро отдадут дяде - менеджемент
> Мосэнерго экономит и не разбазаривает деньги кампании. Из-за
> каких-то амбиций с передачей имущества в ФСК кто-то тянет - а
> страдают обычные люди, в том числе работающие со старым
> оборудованием.
>
> А дальше опять проблемы из-за политики: раньше диспетчер имел право
> поднять любую станцию из соображений надёжности.
> Теперь у нас рынок, нужно выбрать самую дешёвую станцию.
> Но в 5 утра никто этим заниматься не будет (все дома спят), волевое
> решение принимать некому (нужно было включать всё, что можно, так
> как впереди утренний максимум нагрузки, жара, Москва включит ведь
> кондиционеры) - просрали это дело, авось пронесёт.
>
> Не пронесло. В 11-15 начали отключаться в Тульской и Калужской
> областях длинные линии 220 и 110 кВ из-за перегрузки - очень похоже
> на аварию в штатах. Потом потерялась связь с диспетчерскими центрами
> в Туле и Калуге. Потом потеряли юг Московской области.
> Это называется каскадное развитие аварии.
> Принципиальная разница - автоматика делила линии, не допуская
> перегрузки основной сети 500 кВ. На Урале ,Волге, в Сибири - всё
> было ок. Чем кончилось в штатах - знают все.
>
> Всего потеряли 3500 Мвт потребления и нагрузки - сеть такова, что
> при потере потребления теряются и станции - они работают на те же
> подстанции - удалось избежать как резкого увеличения частоты, так и
> снижения.
>
> Резюме: восстановят всё, причём достаточно быстро.
> Кто виноват: устройство нынешнего рынка электроэнергии-аукцион на
> сутки вперёд есть и его результаты диспетчер обязан выполнять, а
> балансирующего рынка для компенсации таких вот отклонений - нет. Мы
> работаем над этой проблемой, однако это требует времени и денег,
> которых как всегда не хватает.
>
> Так что вот так.
> По состоянию на 15-00 Тульскую энергосистему уже подняли, паралельно
> занимаются Москвой и Калугой - всё будет ок.


От Diamond
К mk (26.05.2005 11:33:15)
Дата 26.05.2005 16:44:54

Re: Вот, в...

Доброго времени суток!
>
http://www.avia.ru/cgi/discshow.cgi?id=6858721187777987101311117044622&topiccount=6
>Текст взят с рассылки [1520mm] ( http://finance.groups.yahoo.com/group/1520mm/)

>На одном из интернет-форумов (auto.vl.ru) попался единственный
>толковый постинг, посвященный сегодняшним событиям.

Похоже, что пишет не специалист-энергетик, а специалист-менеджер (или как их теперь называют?)...
Толкового с точки зрения энергетики тут нет, зато суть рынка электроэнергии
одним абзацем объеснена.

С уважением, Дмитрий

От КЭВГ
К Diamond (26.05.2005 16:44:54)
Дата 27.05.2005 08:51:24

Re: Вот, в...

>Доброго времени суток!
>>
http://www.avia.ru/cgi/discshow.cgi?id=6858721187777987101311117044622&topiccount=6
>>Текст взят с рассылки [1520mm] ( http://finance.groups.yahoo.com/group/1520mm/)
>
>>На одном из интернет-форумов (auto.vl.ru) попался единственный
>>толковый постинг, посвященный сегодняшним событиям.
>
>Похоже, что пишет не специалист-энергетик, а специалист-менеджер (или как их теперь называют?)...
По-моему, на бытовом уровне достаточно толково и доступно объяснено. А, что он должен был описание АПВ привести или сработавшие защиты РЗА?
>Толкового с точки зрения энергетики тут нет, зато суть рынка электроэнергии
>одним абзацем объеснена.


>С уважением, Дмитрий

От Diamond
К КЭВГ (27.05.2005 08:51:24)
Дата 27.05.2005 15:02:00

Re: Вот, в...

Доброго времени суток!

>По-моему, на бытовом уровне достаточно толково и доступно объяснено. А, что он должен был описание АПВ привести или сработавшие защиты РЗА?

Что там толкового написано? Если Вы энергетик, попробуйте перевести это на нормальный технический язык. С первого же предложения видно, что человек поверхностно владеет даже терминологией, при этом объясняет что-то другим.

А подается как "единственный толковый постинг специалиста-энергетика". Вот из-за таких "энергетиков" все вчера и жали NumLock, чтоб Москве помочь ;)

С уважением, Дмитрий

От КЭВГ
К Diamond (27.05.2005 15:02:00)
Дата 27.05.2005 16:09:26

Re: Вот, в...

>Доброго времени суток!

>>По-моему, на бытовом уровне достаточно толково и доступно объяснено. А, что он должен был описание АПВ привести или сработавшие защиты РЗА?
>
>Что там толкового написано? Если Вы энергетик, попробуйте перевести это на нормальный технический язык.
Для обывателя - толково и доступно. А "нормальный технический язык" не все поймут.
>С первого же предложения видно, что человек поверхностно владеет даже терминологией, при этом объясняет что-то другим.

Не углядел поверхностного владения..., уж, извините...

>А подается как "единственный толковый постинг специалиста-энергетика". Вот из-за таких "энергетиков" все вчера и жали NumLock, чтоб Москве помочь ;)

>С уважением, Дмитрий