>>При проведении технических работ на одном из преобразователей во время его просушки один из членов заводской команды выронил переносную лампу невзрывопожаробезопасного исполнения, лампочка разбилась, в результате возникшей искры произошло мгновенное воспламенение паров спирто-ацетоновой смеси - рабочей жидкости, с помощью которой проводилась просушка электромашины. Хлопок паров не привел к возгоранию в отсеке, но вызвал автоматическое срабатывание системы объемного пожаротушения ЛОХ.
>>Вспышка паров также нанесла травмы легкой степени специалисту завода, который обратился в медицинское учреждение только по настоянию руководства СРЗ, - были закопчены кисть левой руки и левая щека. После оказания медицинской помощи амбулаторно рабочий был отпущен.
И что характерно! Произошла подача ЛОХ в отсек в автоматическом режиме, т. е., очевидно, предполагается, что всё произошло быстро, при наличии в отсеке рабочих завода. Эту ситуацию, в принципе, можно приравнять к ситуации несанкционированной подачи ЛОХ в отсек. И где трупы? Нету. Правильно, их и не должно быть, если в систему заправлен штатный пламя гаситель. А на Нерпе 20 человек погибло. Где "ответственные" за гибель людей, из числа воров штатного фреона? Одни вопросы. А когда же будут ответы? Что то все притихли.
>>Оборудование лодки не пострадало, последствия подачи фреона в отсек были ликвидированы в течение полутора суток. Благодаря правильной организации и техническому обеспечению работ никаких последствий, влияющих на боеготовность многоцелевой АПЛ "Гепард" не произошло. Рабочие завода продолжили устранение замечаний и 17 января, ликвидировав понижение сопротивления изоляции на втором преобразователе, сдали его экипажу лодки.